máy bơm nước hỏa tiễn công ty in ấn https://duan-knparadise.com/ Bơm nước hỏa tiễn bóp da nam Túi nilon PP cong ty in bieu mau
Điều kiện về tỷ số nén Vd <0.65 trong 375:2006 - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam










































































Features
Go Back   Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam > TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG TÁC DỤNG > Tải trong gió bão, động đất
Tên thành viên
Mật mã
Tin HOT Thông tin BQT diễn đàn

Result  Reload Thống Kê - Diễn đàn của các kỹ sư kết cấu Việt Nam
All Forums | Thông báo | Văn Bản Pháp Luật | Văn Hóa Văn Nghệ Giao Lưu
Please wait...
Please wait...
Trả lời
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Unread 16-01-2013   #1
hdt2006
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Bài gởi: 25
Thanks: 4
Thanked 5 Times in 3 Posts
Default Điều kiện về tỷ số nén Vd <0.65 trong 375:2006

Chào các bác, Em có nghiên cứu cấu tạo kháng chấn trong TCXDVN 375:2006 có mục quy định giá trị thiết kế quy đổi của lực dọc Vd không vượt quá 0,65.
Để đảm bảo yêu cầu này thì mác bê tông cũng như tiết diện cột khá to, trong khi tính toán cốt thép chỉ ra cấu tạo. Vậy ý nghĩa của điều kiện này là gì và mức độ hợp lý của nó ra sao? Khi thiết kế ta có cần tuân thủ yêu cầu này không? Mong các bác chia sẻ và cho ý kiến.
Trân trọng cảm ơn!
hdt2006 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 16-01-2013   #2
hdt2006
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Bài gởi: 25
Thanks: 4
Thanked 5 Times in 3 Posts
Default Ðề: Điều kiện về tỷ số nén Vd <0.65 trong 375:2006

Em thấy trong 1 cuốn tiêu chuẩn của Trung Quốc có xuất bản tại VN đề xuất các giá trị giới hạn về tỷ số nén cho các cấp thiết kế và hệ kết cấu khác nhau là có vẻ hợp lý hơn. Theo 375 như vậy thì cứng nhắc quá.
Rất mong chia sẻ của các bác.
hdt2006 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 17-01-2013   #3
hdt2006
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Aug 2006
Bài gởi: 25
Thanks: 4
Thanked 5 Times in 3 Posts
Default Ðề: Điều kiện về tỷ số nén Vd <0.65 trong 375:2006

không ai chia sẻ ạ?
hdt2006 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 19-03-2013   #4
ngochungson
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Sep 2011
Bài gởi: 13
Thanks: 0
Thanked 4 Times in 4 Posts
Default Ðề: Điều kiện về tỷ số nén Vd <0.65 trong 375:2006

Về lực dọc thiết kế quy đổi phải nhỏ hơn 0.65 với cấp dẻo trung bình,cái này hiện nay đại đa số các công trình đều lấy lớn hơn khoảng 0.8,về vấn đề này các đơn vị tư vấn thiết kế,thẩm tra tự hiểu với nhau. Nếu bạn làm các công trình nhà nước,thì bạn buộc phải tuân thủ tiêu chuẩn.
ngochungson vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 19-03-2013   #5
ocluoc
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 14
Thanks: 21
Thanked 34 Times in 5 Posts
Default Ðề: Điều kiện về tỷ số nén Vd <0.65 trong 375:2006

Mình cũng xin chia sẻ 1 chút với bạn nhé. Theo tiêu chuẩn trung quốc thì với cấp động đất khác nhau thì tỉ số nén có thể điều chỉnh tuơng ứng nếu nhớ k nhầm thì là 0,9-0,8-0,7 tương ứng với cấp động đất 7-8-9 (bạn check lại nhé). Theo TCXDVN 375:2006 thì "Trong các cột kháng chấn chính, giá trị của lực dọc thiết kế qui đổi không được vượt quá 0,65". Lực dọc thiết kế quy đổi (dùng cụm từ này chính xác hơn tỉ số nén) được tính bằng =N(Ed)/A(c)f(cd) (phần trong ngoặc là kí hiệu chữ nhỏ nhưng viết ở đây k biết cách hạ xuống chữ nhỏ nên bạn xem lại tiêu chuẩn nhé). Với N(Ed)- Lực dọc trong tổ hợp động đất, A(c)- Diện tích cột bê tông, f(cd)-Giá trị thiết kế của cường độ chịu nén của bêtông, giá trị này mình tính bằng Rbx1,3/1,5.
Vậy với cách tính trên thì hoàn toàn có thể tính được lực dọc thiết kế quy đổi theo TCXDVN. Tuy nhiên xin lưu ý các bạn là cái này chỉ dành cho "cột kháng chấn chính". Trong nhà cao tầng nếu có vách, lõi thang máy thì cấu kiện vách mới là cấu kiện chính chịu tải ngang. Trong 375 cũng quy định rõ "Độ cứng ngang của tất cả các cấu kiện kháng chấn phụ không được vượt quá 15% độ cứng ngang của tất cả các cấu kiện kháng chấn chính." Vậy bạn có thể so sánh tổng độ cứng của tất cả các cột với độ cứng của lõi vách xem có bằng 15% không. Nếu nhỏ hơn thì cột có lẽ chỉ cần là cấu kiện kháng chấn phụ và không cần thỏa mãn điều kiện "lực dọc thiết kế qui đổi không được vượt quá 0,65" của cột kháng chấn chính nữa. Mà mình tính các nhà cao tầng thì chưa thấy gặp trường hợp cột là cấu kiện kháng chấn chính bao giờ, mà cứ cho là có đi thì cũng chỉ 1 số cột ra nhập vào đội ngũ cột kháng chấn chính là đủ không phải tất cả (trừ khi k có vách).
Nói rộng ra 1 chút nữa sang tiêu chuẩn Nga, nó lại giảm bớt giá trị "chiều cao tương đối vùng chịu nén của bê tông" (xem định nghĩa trong 356) bằng cách khi tính toán với động đất thì "chiều cao tương đối vùng chịu nén của bê tông" nhân với hệ số =0,85 và mọi thứ tính toán vẫn như bình thường (tuy nhiên lưu ý là tổ hợp tải trọng của Nga khác trong TCXDVN 375 nhé). Như vậy nó gián tiếp làm an toàn hơn khi tính toán cấu kiện cột nhưng không áp đặt tiết diện bê tông như TCXDVN được dịch từ EUROCODE. Theo mình cái này cũng có lí vì cấu kiện bê tông cốt thép là khả năng chịu lực đồng bộ của bê tông và cốt thép, nếu tiết diện hơi nhỏ 1 chút thì có thể tăng thép để bù vào và ngược lại tiết diện đủ to thì thép chỉ cấu tạo. Trong TCXDVN 375 thì đi theo xu hướng tiết diện đủ to và thép chỉ cấu tạo.
Đôi lời chia sẻ, mong được góp ý
ocluoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to ocluoc For This Useful Post:
cuddang (08-08-2019), hdt2006 (14-12-2016), huy.na (10-08-2016), ks.hoang (05-11-2015), kslehongquan (26-11-2017), lddxd8 (31-07-2019), lthienkt (18-08-2016), umy (12-09-2015)
Unread 11-09-2015   #6
anhtuankc2
Thành viên
 
Tham gia ngày: Aug 2011
Bài gởi: 40
Thanks: 9
Thanked 15 Times in 12 Posts
Default Ðề: Điều kiện về tỷ số nén Vd <0.65 trong 375:2006

Cám ơn vì chia sẻ của bạn Ocluoc
anhtuankc2 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 10-08-2016   #7
huy.na
Thành viên
 
Tham gia ngày: Mar 2014
Bài gởi: 34
Thanks: 49
Thanked 5 Times in 2 Posts
Default Re: Ðề: Điều kiện về tỷ số nén Vd <0.65 trong 375:2006

Trích:
Nguyên văn bởi ocluoc View Post
Mình cũng xin chia sẻ 1 chút với bạn nhé. Theo tiêu chuẩn trung quốc thì với cấp động đất khác nhau thì tỉ số nén có thể điều chỉnh tuơng ứng nếu nhớ k nhầm thì là 0,9-0,8-0,7 tương ứng với cấp động đất 7-8-9 (bạn check lại nhé). Theo TCXDVN 375:2006 thì "Trong các cột kháng chấn chính, giá trị của lực dọc thiết kế qui đổi không được vượt quá 0,65". Lực dọc thiết kế quy đổi (dùng cụm từ này chính xác hơn tỉ số nén) được tính bằng =N(Ed)/A(c)f(cd) (phần trong ngoặc là kí hiệu chữ nhỏ nhưng viết ở đây k biết cách hạ xuống chữ nhỏ nên bạn xem lại tiêu chuẩn nhé). Với N(Ed)- Lực dọc trong tổ hợp động đất, A(c)- Diện tích cột bê tông, f(cd)-Giá trị thiết kế của cường độ chịu nén của bêtông, giá trị này mình tính bằng Rbx1,3/1,5.
Vậy với cách tính trên thì hoàn toàn có thể tính được lực dọc thiết kế quy đổi theo TCXDVN. Tuy nhiên xin lưu ý các bạn là cái này chỉ dành cho "cột kháng chấn chính". Trong nhà cao tầng nếu có vách, lõi thang máy thì cấu kiện vách mới là cấu kiện chính chịu tải ngang. Trong 375 cũng quy định rõ "Độ cứng ngang của tất cả các cấu kiện kháng chấn phụ không được vượt quá 15% độ cứng ngang của tất cả các cấu kiện kháng chấn chính." Vậy bạn có thể so sánh tổng độ cứng của tất cả các cột với độ cứng của lõi vách xem có bằng 15% không. Nếu nhỏ hơn thì cột có lẽ chỉ cần là cấu kiện kháng chấn phụ và không cần thỏa mãn điều kiện "lực dọc thiết kế qui đổi không được vượt quá 0,65" của cột kháng chấn chính nữa. Mà mình tính các nhà cao tầng thì chưa thấy gặp trường hợp cột là cấu kiện kháng chấn chính bao giờ, mà cứ cho là có đi thì cũng chỉ 1 số cột ra nhập vào đội ngũ cột kháng chấn chính là đủ không phải tất cả (trừ khi k có vách).
Nói rộng ra 1 chút nữa sang tiêu chuẩn Nga, nó lại giảm bớt giá trị "chiều cao tương đối vùng chịu nén của bê tông" (xem định nghĩa trong 356) bằng cách khi tính toán với động đất thì "chiều cao tương đối vùng chịu nén của bê tông" nhân với hệ số =0,85 và mọi thứ tính toán vẫn như bình thường (tuy nhiên lưu ý là tổ hợp tải trọng của Nga khác trong TCXDVN 375 nhé). Như vậy nó gián tiếp làm an toàn hơn khi tính toán cấu kiện cột nhưng không áp đặt tiết diện bê tông như TCXDVN được dịch từ EUROCODE. Theo mình cái này cũng có lí vì cấu kiện bê tông cốt thép là khả năng chịu lực đồng bộ của bê tông và cốt thép, nếu tiết diện hơi nhỏ 1 chút thì có thể tăng thép để bù vào và ngược lại tiết diện đủ to thì thép chỉ cấu tạo. Trong TCXDVN 375 thì đi theo xu hướng tiết diện đủ to và thép chỉ cấu tạo.
Đôi lời chia sẻ, mong được góp ý
Cho em hỏi anh OCLUOC về cường độ f(cd) được không ạ.
f(cd) = f(ck)/ gamma
Em tính toán theo Eurocode. lấy vật liệu theo Eurocode,
thì hệ số vật liệu cho beton (gamma). theo mục (2.4.2.4 EN 1992 part 1,1) lấy như sau:
- lấy 1.5 cho tải ngắn và dài hạn (Persistent & Transient)
- lấy 1.2 cho tải trọng đặc biệt (Accidental)

Nếu vậy khi tính hệ số lực dọc quy đổi ( hệ số nén) thì mình lấy gamma bằng 1.2 được chứ anh. Vì đây là tải trọng động đất mà ?
huy.na vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Unread 05-12-2019   #8
ocluoc
Thành viên mới
 
Tham gia ngày: Jul 2009
Bài gởi: 14
Thanks: 21
Thanked 34 Times in 5 Posts
Default Ðề: Re: Ðề: Điều kiện về tỷ số nén Vd <0.65 trong 375:2006

Trích:
Nguyên văn bởi huy.na View Post
Cho em hỏi anh OCLUOC về cường độ f(cd) được không ạ.
f(cd) = f(ck)/ gamma
Em tính toán theo Eurocode. lấy vật liệu theo Eurocode,
thì hệ số vật liệu cho beton (gamma). theo mục (2.4.2.4 EN 1992 part 1,1) lấy như sau:
- lấy 1.5 cho tải ngắn và dài hạn (Persistent & Transient)
- lấy 1.2 cho tải trọng đặc biệt (Accidental)

Nếu vậy khi tính hệ số lực dọc quy đổi ( hệ số nén) thì mình lấy gamma bằng 1.2 được chứ anh. Vì đây là tải trọng động đất mà ?
Lâu lắm mới mò vào diễn đàn thì thấy bài xa xưa này! Câu này trả lời cho bạn là BXD cho phép lấy động đất thì hệ số gamma kia bằng 1,2 nhé. Hiểu đơn giản là nước ta thuộc nước động đất yếu nên khi xảy ra động đất có thể coi là Accidental được
ocluoc vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền sử dụng ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Mở

Chuyển đến



Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:52 PM.


DIỄN ĐÀN http://ketcau.com/forum NƠI HỘI TỤ CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CÂU VIỆT NAM
WWW.KETCAU.COM - CẦU NỐI CỦA CÁC KỸ SƯ KẾT CẤU CÔNG TRÌNH, ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM. DIỄN ĐÀN ĐƯỢC MUA BẢN QUYỀN CỦA JELSOFT ENTERPRISES Ltd.